Autorius Tema: 2013-01-29 KL. NR. 39 KONSULTACIJOS DĖL 94, 95 PUNKTŲ IR 7 LENTELĖS TAIKYMO  (Skaityta 1190 kartus)

Nerijus

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • Įrašai: 71
  • Karma: +0/-0
Įrengiant ugniasienę nedraudžiama blokuoti dvi skirtingo, t. y. I ir III atsparumo ugniai laipsnio pastato dalis. Žinotina, kad priešgaisrinės sienos (ekrano) atsparumas ugniai, saugant skirtingo atsparumo ugniai laipsnio pastatus (pastato dalis), turi būti parenkamas pagal aukštesnį atsparumo ugniai laipsnį turintį pastatą (pastato dalį). Reikalavimai priešgaisrinėms sienoms (ekranams) pateikti Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų (Žin., 2010, Nr. 146-7510, įsigaliojo 2011-01-01) 94, 95 punktuose, 7 lentelėje.
Nustatant, ar 25 cm storio ugniasienei galima naudoti 25 cm keraminius blokelius ir ar tokia siena atitinka REI 180 reikalavimus turi būti atliekami iš konkrečių statybos produktų įrengtos ugniasienės fragmentų atsparumo ugniai gaisriniai bandymai arba skaičiavimai vadovaujantis LST EN 1991-1-2 serijos standartais.