DEPARTAMENTO 2012-05-28 RAŠTAS NR. 9.4- 1260 (9.6.) KONSULTACIJOS DĖL 63 p.
« Įrašytas: Rugpjūčio 25, 2014, 09:30:27 am »
Ar reglamentuojamas laiptinės langų ugniai atsparumas daugiabučio gyvenamojo namo, kurio aukščiausio aukšto grindų altitudė didesnė nei 6 m, o atstumas tarp laiptinės lango ir patalpos lango plokštumoje yra mažiau nei 2 m (yra 1,5 m)?

Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų 63 punkte nurodyta, kad įstiklintų laiptinių lauko sienų atsparumas ugniai nenormuojamas, kai atstumas tarp laiptinės įstiklinimo angos krašto iki patalpos lango yra ne mažesnis, kaip nurodyta 3 paveiksle t. y. ne mažiau 2 m, kai langai yra vienoje plokštumoje. Šio punkto nuostatos sudaro prielaidas riboti horizontalų ugnies ir dūmų plitimą į laiptinę ir užtikrinti saugią žmonių evakuaciją iš pastato. Departamento nuomone, esant mažesniam atstumui nuo laiptinės įstiklinimo angos krašto iki patalpos lango negu nurodyta Taisyklių 63 punkte, laiptinės langai turi būti parenkami pagal Taisyklių 3 lentelės reikalavimus, atsižvelgiant į išorinės pastato sienos atsparumą ugniai, išskyrus Taisyklių 2 lentelės (3) išnašos a ir c pastabose nurodytus atvejus, kai atsparumo ugniai reikalavimai išorinei pastato sienai nekeliami.