DEPARTAMENTO 2012-01-09 RAŠTAS NR. 9.4- 58 (9.6.) KONSULTACIJOS DĖL 40 IR 63 p.
« Įrašytas: Rugpjūčio 25, 2014, 09:26:49 am »
Kokio turi būti atsparumo ugniai laipsnio įstiklinta laiptinės lauko siena, kai atstumas tarp laiptinės įstiklinimo angos krašto iki patalpos lango yra mažesnis, nei yra reikalaujama ir kokio turi būti atsparumo ugniai laipsnio įstiklinta laiptinės lauko siena, kai atstumas tarp laiptinės įstiklinimo angos krašto iki patalpos lango yra mažesnis, nei yra reikalaujama ir lauko sienoms netaikomi atsparumo ugniai reikalavimai pagal GSPR 2 lentelės 3 pastabą?

Statinio lauko sienų atsparumo ugniai reikalavimai nustatomi pagal GSPR 40 p. 2 lentelės reikalavimus. GSPR 63 p. reikalavimų nuostatos taikytinos kaip išimtis GSPR 40 p. 2 lentelės reikalavimams, įvertinus laiptinių gaisrinio pavojingumo ypatumus. Todėl, jei pagal GSPR 40 p. 2 lentelės reikalavimus statinio lauko sienos atsparumas ugniai nenormuojamas, GSPR 63 p. reikalavimai netaikytini.